A실의 냉방부하를 계산한 결과 현열부하가 5000W이다. 취출공기온도를… | [실내건축기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 18년 3회차
A실의 냉방부하를 계산한 결과 현열부하가 5000W이다. 취출공기온도를 16℃로 할 경우 송풍량은? (단, 실온은 26℃, 공기의 밀도는 1.2kg/m3, 공기의 비열은 1.01kJ/kg∙K이다.)
1
약 825m3/h
2
약 1240m3/h
3
약 1485m3/h
4
약 2340m3/h
해설
송풍량은 현열부하와 취출온도차, 공기의 밀도·비열의 관계식 로 구할 수 있다. 여기서 는 현열부하(kW), 는 공기밀도, 는 비열, 는 취출온도차이다.
취출온도차는 ℃이므로 이고, 이를 시간당으로 환산하면 가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.