조적식 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [실내건축기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 18년 3회차
조적식 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
조적식 구조인 각층의 벽은 편심하중이 작용하지 아니하도록 설계하여야 한다.
2
조적식 구조인 내력벽의 기초(최하층의 바닥면 이하에 해당하는 부분을 말한다)는 독립기초로 하여야 한다.
3
조적식 구조인 내력벽의 두께는 조적재가 벽돌인 경우에는 당해 벽높이의 1/20 이상, 블록인 경우에는 당해 벽높이의 1/16 이상으로 하여야 한다.
4
조적식 구조인 내력벽으로 둘러쌓인 부분의 바닥면적은 80m2를 넘을 수 없다.
해설
조적식구조인 내력벽의 기초는 부동침하와 편심을 방지하기 위해 연속기초(줄기초)로 설치해야 하며, "독립기초로 하여야 한다"는 설명은 기준과 반대된다.
편심하중을 피하도록 설계해야 한다는 것, 내력벽 두께는 벽돌조는 벽높이의 1/20 이상·블록조는 1/16 이상이어야 한다는 것, 내력벽으로 둘러싸인 바닥면적이 80㎡를 넘을 수 없다는 것은 모두 옳은 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.