용적 3000m3, 잔향시간 1.6초인 실이 있다. 잔향시간을 0.6초로 조정하려고 할 때, 이 실에 추가로 필요한 흡음력은? (단, sabine의 식을 이용)
1
약 500m2
2
약 600m2
3
약 700m2
4
약 800m2
해설
Sabine의 잔향시간 공식은 이며, V는 실의 용적, A는 총 흡음력이다.
잔향시간 1.6초일 때 흡음력은 이고, 0.6초로 줄이는 데 필요한 흡음력은 이다.
따라서 추가로 필요한 흡음력은 로, 약 500m²에 해당한다.