모두CBT

다음 설명에 알맞은 환기법은? | [실내건축기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[실내건축기사 필기] 19년 2회차
다음 설명에 알맞은 환기법은?
문제 이미지
1
급기팬과 배기팬의 조합
2
급기팬과 자연배기의 조합
3
자연급기와 배기팬의 조합
4
자연급기와 자연배기의 조합
해설

그림의 설명은 "실내의 압력이 외부보다 높아지고 공기가 실외에서 유입되는 경우가 적다", "병원의 수술실과 같이 외부의 오염공기 침입을 피하는 실에 이용된다"이다.

실내를 외부보다 높은 정압(양압)으로 유지하려면 기계로 밀어 넣는 공기량이 빠져나가는 양보다 많아야 한다. 따라서 급기는 송풍기로 강제하고 배기는 자연에 맡기는 조합이 되며, 이를 제2종 환기(압입식)라 한다.

급기와 배기를 모두 송풍기로 하는 방식은 제1종(병용식)으로 실내 압력을 임의로 조절할 수 있고, 급기는 자연이고 배기만 송풍기로 하는 방식은 제3종(흡출식)으로 실내가 부압이 되어 주방·화장실·실험실처럼 오염공기를 밖으로 새지 않게 가두는 실에 쓰인다. 급기·배기 모두 자연인 방식은 압력차를 만들지 못한다.