모두CBT

실의 용적이 5000m3이고 실내의 총흡음력이 500m2일 경우, Sa… | [실내건축기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[실내건축기사 필기] 20년 1회차
실의 용적이 5000m3이고 실내의 총흡음력이 500m2일 경우, Sabine의 잔향식에 의한 잔향 시간은?
1
0.4초
2
1.0초
3
1.6초
4
2.2초
해설

Sabine의 잔향식은 T=0.161×VAT = 0.161 \times \dfrac{V}{A} (V: 실의 용적, A: 총흡음력)로 구한다.

실의 용적 5000㎥과 총흡음력 500㎡을 대입하면 T=0.161×5000500=0.161×10≈1.6T = 0.161 \times \dfrac{5000}{500} = 0.161 \times 10 \approx 1.6초로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.