모두CBT

두께 10cm의 경량콘크리트벽체의 열관류율은? (단, 경량콘크리트벽체의… | [실내건축기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[실내건축기사 필기] 20년 1회차
두께 10cm의 경량콘크리트벽체의 열관류율은? (단, 경량콘크리트벽체의 열전도율 0.17W/m·K, 실내측 표면 열전달률 9.28W/m2·K, 실외측 표면 열전달률 23.2W/m2·K 이다.)
1
0.85W/m2·K
2
1.35W/m2·K
3
1.85W/m2·K
4
2.15W/m2·K
해설

열관류율은 실내측 표면 열전달저항, 벽체의 열전도저항, 실외측 표면 열전달저항을 모두 더한 총열저항의 역수로 구한다.

R=19.28+0.10.17+123.20.108+0.588+0.043=0.739 m2K/WR = \dfrac{1}{9.28} + \dfrac{0.1}{0.17} + \dfrac{1}{23.2} \approx 0.108 + 0.588 + 0.043 = 0.739\ m^2 \cdot K/W

U=1R10.7391.35 W/m2KU = \dfrac{1}{R} \approx \dfrac{1}{0.739} \approx 1.35\ W/m^2 \cdot K로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.