모두CBT

지하 3층, 지상 12층 규모의 전신전화국으로 각층 바닥면적이 2000… | [실내건축기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[실내건축기사 필기] 20년 1회차
지하 3층, 지상 12층 규모의 전신전화국으로 각층 바닥면적이 2000m2, 각층 거실 면적은 각층 바닥면적의 80%일 경우 최소로 필요한 승용승강기 대수는? (단, 승용승강기는 15인승이며 각층의 층고는 4m 이다.)
1
3대
2
4대
3
5대
4
6대
해설

승용승강기 설치 대수는 6층 이상 층의 거실 바닥면적 합계를 기준으로 산정하며, 전신전화국과 같이 공동주택·판매시설·의료시설 등에 속하지 않는 그 밖의 시설은 1+A300030001 + \dfrac{A - 3000}{3000} (A: 6층 이상 거실면적 합계) 식을 적용한다.

6층부터 12층까지 7개 층의 거실면적 합계는 2000×0.8×7=11200 m22000 \times 0.8 \times 7 = 11200\ m^2이며, 이를 대입하면 1+11200300030003.731 + \dfrac{11200-3000}{3000} \approx 3.73대가 된다.

산정 결과에 소수가 있으면 올림하므로 최소 4대가 필요하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.