모두CBT

환기 및 채광을 위하여 거실에 설치하는 창문등의 설비의 설치기준에 관한… | [실내건축기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[실내건축기사 필기] 20년 3회차
환기 및 채광을 위하여 거실에 설치하는 창문등의 설비의 설치기준에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
채광을 위하여 거실에 설치하는 창문등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 10분의 1이상이어야 한다.
2
환기를 위하여 거실에 설치하는 창문등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 20분의 1이상이어야 한다.
3
거실의 용도에 따라 조도 기준 이상의 조명장치를 설치하는 경우, 채광을 위하여 거실에 설치하는 창문등의 설치 면적을 기준과 달리할 수 있다.
4
학교 교실의 채광을 위한 창문의 면적은 그 교실의 바닥면적의 5분의 1 이상이어야 한다.
해설

건축법령의 거실 채광·환기 기준을 묻는 문항이다. 학교 교실의 채광 기준은 5분의 1이 아니라 10분의 1로, 일반 거실과 동일하게 적용되며, 특별히 높아진 기준이 없다는 점에서 오류다.

즉 학교 교실 채광 면적을 바닥면적의 5분의 1 이상으로 본 설명은 실제 기준을 초과한 잘못된 설명이다.

  • 채광 기준 10분의 1, 환기 기준 20분의 1은 건축법 시행령의 일반적인 거실 기준이다.
  • 조도 기준 이상의 조명 설치 시 채광 면적 기준을 완화할 수 있는 규정도 존재한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.