두께 30cm의 콘크리트 벽체(λ=1.2W/mㆍK) 10m2에 1시간 … | [실내건축기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 21년 2회차
두께 30cm의 콘크리트 벽체(λ=1.2W/mㆍK) 10m2에 1시간 동안 외부로 유출된 열량이 500W로 측정되었다. 벽체의 실내측 표면온도가 20℃일 경우, 실외측 표면온도는?
1
7.5℃
2
8.5℃
3
9.5℃
4
10.5℃
해설
정상상태 벽체의 전도 열류식 에 값을 대입한다.
에서 ℃가 된다.
실내측 표면온도가 20℃이므로 실외측 표면온도는 ℃가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.