재실자의 1인당 탄산가스 배출량이 0.03m3/h이고, 외부 신선한 공… | [실내건축기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 21년 3회차
재실자의 1인당 탄산가스 배출량이 0.03m3/h이고, 외부 신선한 공기의 CO2함유량은 0.03% 이다. 이 경우 실내에 재실자가 30명이고 실내 CO2허용 한도를 0.12%로 하려면 필요환기량은?
1
200 m3/h
2
600 m3/h
3
1000 m3/h
4
1400 m3/h
해설
필요환기량은 로 구하며, 여기서 은 재실자 전체의 CO₂ 발생량, 는 허용 CO₂ 농도, 는 외기 CO₂ 농도이다.
재실자 30명이 1인당 0.03 m³/h씩 배출하므로 이고, 허용농도 0.12%와 외기농도 0.03%의 차는 0.0009이다.
따라서 로 계산된다.