모두CBT

다음과 같은 재료로 구성된 벽체의 열관류율은? (단, 실내표면 열전달률… | [실내건축기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[실내건축기사 필기] 21년 3회차
다음과 같은 재료로 구성된 벽체의 열관류율은? (단, 실내표면 열전달률은 9W/m2·K, 실외표면 열전달률은 20W/m2·K 이다.)
문제 이미지
1
2.5W/m2·K
2
2.8W/m2·K
3
3.1W/m2·K
4
3.3W/m2·K
해설

표에 제시된 벽체는 모르타르 20mm(열전도율 1.3W/m·K), 콘크리트 180mm(1.1W/m·K), 석고보드 10mm(0.6W/m·K)로 구성되어 있고, 표면 열전달률은 실내 9W/㎡·K, 실외 20W/㎡·K입니다. 열관류율은 전체 열저항의 역수로 구하므로 각 저항을 먼저 더합니다.

표면저항은 19=0.1111\frac{1}{9}=0.1111, 120=0.05\frac{1}{20}=0.05 이고, 각 재료의 저항은 0.021.3=0.0154\frac{0.02}{1.3}=0.0154, 0.181.1=0.1636\frac{0.18}{1.1}=0.1636, 0.010.6=0.0167\frac{0.01}{0.6}=0.0167 입니다(두께는 m 단위로 환산). 합하면 R=0.3568m2K/WR = 0.3568\,\mathrm{m^2\cdot K/W} 입니다.

따라서 열관류율은 K=10.35682.8W/m2KK=\frac{1}{0.3568}\approx 2.8\,\mathrm{W/m^2\cdot K} 입니다. 계산에서 보듯 두께 180mm의 콘크리트 저항(0.164)이 전체의 절반 가까이를 차지하므로, 단열 성능을 높이려면 단열재를 추가해 이 부분의 저항을 키워야 합니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.