주위 온도보상 장치가 있는 열전식 온도기록계에서 주위온도가 20℃인 경… | [에너지관리기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기사 필기] 16년 1회차
주위 온도보상 장치가 있는 열전식 온도기록계에서 주위온도가 20℃인 경우 1000℃의 지시치를 보려면 몇 mV를 주어야 하는가? (단, 20℃ : 0.80mV, 980℃ : 40.53mV, 1000℃ : 41.31mV이다.)
1
40.51
2
40.53
3
41.31
4
41.33
해설

기준접점이 0℃일 때를 기준으로 눈금이 매겨진 열전대 표에서는, 실제 기준접점(주위온도)이 20℃이면 그 온도에 해당하는 기전력만큼 이미 오프셋이 발생한다.

주위온도보상장치는 이 오프셋(20℃에 해당하는 0.80mV)을 내부적으로 보정해 더해주므로, 외부에서 공급해야 하는 실제 기전력은 목표 지시치(1000℃, 41.31mV)에서 이 보정분을 뺀 값이 된다.

따라서 필요한 기전력은 41.310.80=40.51mV41.31-0.80=40.51\,\mathrm{mV}이다.