아래 열교환기에 대한 제어내용은 다음 중 어느 제어방법에 해당하는가?유… | [에너지관리기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기사 필기] 16년 2회차
아래 열교환기에 대한 제어내용은 다음 중 어느 제어방법에 해당하는가?
유체의 온도를 제어하는 데 온도조절의 출력으로 열교환기에 유입되는 증기의 유량을 제어하는 유량조절기의 설정치를 조절한다.
1
추종제어
2
프로그램제어
3
정치제어
4
캐스케이드제어
해설
제시된 내용은 온도조절기의 출력이 증기 유량조절기의 설정치가 되는 2중 루프 구성이다. 최종 제어량인 유체 온도를 담당하는 주(1차) 조절기가 목표값을 만들어 종(2차) 조절기인 유량조절기에 내려보내고, 유량조절기는 그 설정치에 맞추어 증기 유량을 조절한다.
이처럼 한 조절기의 출력을 다른 조절기의 설정값으로 쓰는 방식을 캐스케이드(cascade) 제어라 한다. 증기압 변동 같은 외란이 들어와도 응답이 빠른 안쪽 유량 루프가 먼저 흡수하므로, 온도 루프 하나만 두는 단일 제어보다 외란 억제 능력과 안정성이 좋아진다. 지연이 큰 열교환·보일러 급수 계통에 널리 쓰인다.
목표값의 성질로 분류하는 정치제어(목표값이 일정), 추종제어(임의로 변하는 목표값을 따라감), 프로그램제어(미리 정해 둔 시간 계획대로 목표값이 변함)와는 분류 기준 자체가 다르다.