보일러의 흡인통풍(Induced Draft) 방식에 가장 많이 사용되는… | [에너지관리기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기사 필기] 16년 2회차
보일러의 흡인통풍(Induced Draft) 방식에 가장 많이 사용되는 송풍기의 형식은?
1
플레이트형
2
터보형
3
축류형
4
다익형
해설
흡인통풍(유인통풍)은 연소 후 고온이고 분진을 포함한 배기가스를 다루므로, 내마모성이 좋고 구조가 튼튼한 플레이트형(방사형 날개) 송풍기가 주로 사용된다.
터보형은 효율이 높아 비교적 깨끗한 공기를 다루는 압입통풍에 적합하고, 축류형·다익형은 저압 대풍량 환기용으로 쓰여 고온·분진 배기가스의 흡인통풍에는 적합하지 않다.