모두CBT

아래 벽체구조의 열관류율(kcal/h·m2·℃)은? (단, 내측 열전도… | [에너지관리기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기사 필기] 17년 3회차
아래 벽체구조의 열관류율(kcal/h·m2·℃)은? (단, 내측 열전도저항 값은 0.05m2·h·℃/kcal이며, 외측 열전도저항 값은 0.13m2·h·℃/kcal)
문제 이미지
1
0.37
2
0.57
3
0.87
4
0.97
해설

그림의 벽체는 내측에서 외측 방향으로 콘크리트 200mm(λ=1.4) → 글라스울 75mm(λ=0.033) → 석고보드 20mm(λ=0.21 kcal/h·m·℃) 순으로 구성되고, 여기에 내측 표면열저항 0.05, 외측 표면열저항 0.13 m²·h·℃/kcal이 더해진다.

열관류율은 각 층의 열저항을 모두 더한 전열저항의 역수로 구한다. 각 재료층의 저항은 두께를 열전도율로 나눈 값이다.

R=0.05+0.21.4+0.0750.033+0.020.21+0.13=0.05+0.143+2.273+0.095+0.13≒2.69 m2⋅h⋅℃/kcalR = 0.05 + \dfrac{0.2}{1.4} + \dfrac{0.075}{0.033} + \dfrac{0.02}{0.21} + 0.13 = 0.05 + 0.143 + 2.273 + 0.095 + 0.13 \fallingdotseq 2.69\ \mathrm{m^2 \cdot h \cdot ℃/kcal}

K=1R=12.69≒0.37 kcal/h⋅m2⋅℃K = \dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{2.69} \fallingdotseq 0.37\ \mathrm{kcal/h \cdot m^2 \cdot ℃} 이다. 두께가 75mm에 불과한 글라스울의 저항 2.27이 전체 저항의 약 85%를 차지하고, 두께가 가장 두꺼운 콘크리트는 열전도율이 커서 저항이 0.14밖에 되지 않는다는 점이 단열재의 역할을 잘 보여 준다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.