아래 벽체구조의 열관류율(kcal/h·m2·℃)은? (단, 내측 열전도… | [에너지관리기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기사 필기] 17년 3회차
아래 벽체구조의 열관류율(kcal/h·m2·℃)은? (단, 내측 열전도저항 값은 0.05m2·h·℃/kcal이며, 외측 열전도저항 값은 0.13m2·h·℃/kcal)
1
0.37
2
0.57
3
0.87
4
0.97
해설
그림의 벽체는 내측에서 외측 방향으로 콘크리트 200mm(λ=1.4) → 글라스울 75mm(λ=0.033) → 석고보드 20mm(λ=0.21 kcal/h·m·℃) 순으로 구성되고, 여기에 내측 표면열저항 0.05, 외측 표면열저항 0.13 m²·h·℃/kcal이 더해진다.
열관류율은 각 층의 열저항을 모두 더한 전열저항의 역수로 구한다. 각 재료층의 저항은 두께를 열전도율로 나눈 값이다.
이다. 두께가 75mm에 불과한 글라스울의 저항 2.27이 전체 저항의 약 85%를 차지하고, 두께가 가장 두꺼운 콘크리트는 열전도율이 커서 저항이 0.14밖에 되지 않는다는 점이 단열재의 역할을 잘 보여 준다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.