노통 연관 보일러의 노통 바깥면과 이에 가장 가까운 연관의 면과는 얼마… | [에너지관리기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기사 필기] 18년 3회차
노통 연관 보일러의 노통 바깥면과 이에 가장 가까운 연관의 면과는 얼마 이상의 틈새를 두어야 하는가?
1
5mm
2
10mm
3
20mm
4
50mm
해설
노통연관보일러에서는 노통 바깥면과 이에 가장 가까운 연관 면 사이에 50mm 이상의 틈새를 두도록 하고 있다.
이 틈새가 좁으면 노통 주위의 물 순환이 나빠지고 스케일이 끼기 쉬워 국부과열과 손상 위험이 커지므로, 5mm·10mm·20mm와 같은 작은 값으로는 규정된 여유를 확보할 수 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.