그림의 배관에서 보온하기 전 표면 열전달율(a)이 12.3kcal/m2… | [에너지관리기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기사 필기] 18년 3회차
그림의 배관에서 보온하기 전 표면 열전달율(a)이 12.3kcal/m2ㆍhㆍ℃ 이었다. 여기에 글라스울 보온통으로 시공하여 방산열량이 28kcal/mㆍh가 되었다면 보온효율은 얼마인가? (단, 외기온도는 20℃이다.)
문제 이미지
1
44%
2
56%
3
85%
4
93%
해설

그림은 외경 61mm·길이 100m 배관이 표면 100℃, 외기 20℃ 조건에 놓인 상태를 보온 전(나관)과 보온 후로 비교한 것이다. 보온하지 않은 상태의 배관 1m당 방산열량은 표면 열전달률과 표면적으로 구한다.

Q0=απdΔt=12.3×π×0.061×(10020)188.6 kcal/mhQ_0=\alpha\cdot\pi d\cdot\Delta t = 12.3\times\pi\times0.061\times(100-20)\approx 188.6\ \mathrm{kcal/m\cdot h}

보온 시공 후 방산열량이 28 kcal/mㆍh이므로 보온효율은 η=Q0QQ0=188.628188.60.851\eta=\dfrac{Q_0-Q}{Q_0}=\dfrac{188.6-28}{188.6}\approx 0.851, 즉 약 85%다. 보온효율은 줄어든 열량의 비율이므로 남은 열량의 비율(약 15%)과 혼동하지 않아야 하며, 원주 πd를 빠뜨리면 값이 전혀 달라진다.