모두CBT

최고사용압력이 3MPa 이하인 수관보일러의 급수 수질에 대한 기준으로 … | [에너지관리기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기사 필기] 19년 2회차
최고사용압력이 3MPa 이하인 수관보일러의 급수 수질에 대한 기준으로 옳은 것은?
1
pH(25℃) : 8.0 ~ 9.5, 경도 : 0 mgCaCo3/L, 용존산소 : 0.1 mgO/L 이하
2
pH(25℃) : 10.5 ~ 11.0, 경도 : 2 mgCaCo3/L, 용존산소 : 0.1 mgO/L 이하
3
pH(25℃) : 8.5 ~ 9.6, 경도 : 0 mgCaCo3/L, 용존산소 : 0.007 mgO/L 이하
4
pH(25℃) : 8.5 ~ 9.6, 경도 : 2 mgCaCo3/L, 용존산소 : 1 mgO/L 이하
해설

최고사용압력 3MPa 이하 수관보일러의 급수는 스케일 및 부식을 방지하기 위해 약알칼리성(pH 8.0~9.5)을 유지하고, 경도는 0 mgCaCO₃/L, 용존산소는 0.1 mgO/L 이하로 관리하도록 규정되어 있다.

나머지 조합은 pH 범위가 급수가 아닌 보일러수(관수)에 가깝거나, 경도·용존산소 허용치가 이 기준과 달라 3MPa 이하 수관보일러의 급수 기준으로는 옳지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.