표면응축기의 외측에 증기를 보내며 관속에 물이 흐른다. 사용하는 강관의 내경이 30mm, 두께가 2mm이고 증기의 전열계수는 6000 kcal/m2·h·℃, 물의 전열계수는 2500 kcal/m2·h·℃ 이다. 강관의 열전도도가 35 kcal/m·h·℃ 일 때 총괄전열계수(kcal/m2·h·℃)는?
1
16
2
160
3
1603
4
16031
해설
표면응축기 관벽을 평면벽으로 근사하면, 총괄전열계수(총괄열관류율) 는 증기측 열전달저항, 관벽의 전도저항, 물측 열전달저항을 직렬로 합산한 값의 역수로 구한다.
각 항을 계산하면 이며, 그 역수를 취하면 로, 계산 결과가 제시된 값과 일치한다.