두게 230mm의 내화벽돌, 114mm의 단열벽돌, 230mm의 보통벽돌로 된 노의 평면 벽에서 내벽면의 온도가 1200℃이고 외벽면의 온도가 120℃일 때, 노벽 1m2당 열손실(W)은? (단, 내화벽돌, 단열벽돌, 보통벽돌의 열전도도는 각각 1.2, 0.12, 0.6 W/m·℃ 이다.)
1
376.9
2
563.5
3
708.2
4
1688.1
해설

세 겹의 평면벽을 통한 정상 전도 열손실은 각 층의 열저항을 직렬로 합산하여 구한다. 단위면적당 열저항은 R=0.2301.2+0.1140.12+0.2300.60.192+0.950+0.3831.525 m2K/WR = \dfrac{0.230}{1.2} + \dfrac{0.114}{0.12} + \dfrac{0.230}{0.6} \approx 0.192 + 0.950 + 0.383 \approx 1.525\ \mathrm{m^2\cdot K/W}이다.

내외벽면 온도차는 Δt=1200120=1080 K\Delta t = 1200 - 120 = 1080\ \mathrm{K}이므로, 노벽 1㎡당 열손실은 q=ΔtR=10801.525708.2 Wq = \dfrac{\Delta t}{R} = \dfrac{1080}{1.525} \approx 708.2\ \mathrm{W}로 계산된다.