1[에너지관리기사 필기] 20년 2회차
그림과 같은 노냉수벽의 전열면적(m2)은? (단, 수관의 바깥지름 30mm, 수관의 길이 5m, 수관의 수 200개이다.)
문제 이미지
1
24
2
47
3
72
4
94
해설

그림은 노벽 수관을 축에 직각으로 자른 단면으로, 수관들이 한 줄로 나란히 맞닿아 있고 관 뒤쪽(해칭 부분)은 내화재·케이싱으로 막혀 있다. 즉 화염과 연소가스에 노출되는 면은 수관의 한쪽뿐인 편면 수열 수관벽이며, 이런 경우 전열면적은 관 외주면적의 1/2 만 인정한다.

따라서 A=12πdLnA=\dfrac{1}{2}\pi d L n 이고, 바깥지름 d=30mm=0.03md=30\,\mathrm{mm}=0.03\,\mathrm{m}, 길이 L=5mL=5\,\mathrm{m}, 수관 수 n=200n=200 을 대입한다.

A=12×π×0.03×5×200=47.1m2A=\dfrac{1}{2}\times\pi\times0.03\times5\times200=47.1\,\mathrm{m^{2}} 이므로 전열면적은 약 47 m2 이다. 양면이 모두 연소가스에 노출된 것으로 잘못 보면 πdLn=94.2m2\pi dLn=94.2\,\mathrm{m^{2}} 가 나오므로, 노출면이 한 면인지 두 면인지 반드시 그림에서 확인해야 한다.