그림과 같은 노냉수벽의 전열면적(m2)은? (단, 수관의 바깥지름 30… | [에너지관리기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기사 필기] 20년 2회차
그림과 같은 노냉수벽의 전열면적(m2)은? (단, 수관의 바깥지름 30mm, 수관의 길이 5m, 수관의 수 200개이다.)
1
24
2
47
3
72
4
94
해설
그림은 노벽 수관을 축에 직각으로 자른 단면으로, 수관들이 한 줄로 나란히 맞닿아 있고 관 뒤쪽(해칭 부분)은 내화재·케이싱으로 막혀 있다. 즉 화염과 연소가스에 노출되는 면은 수관의 한쪽뿐인 편면 수열 수관벽이며, 이런 경우 전열면적은 관 외주면적의 1/2 만 인정한다.
따라서 이고, 바깥지름 , 길이 , 수관 수 을 대입한다.
이므로 전열면적은 약 47 m2 이다. 양면이 모두 연소가스에 노출된 것으로 잘못 보면 가 나오므로, 노출면이 한 면인지 두 면인지 반드시 그림에서 확인해야 한다.