육용강제 보일러에서 오목면에 압력을 받는 스테이가 없는 접시형 경판으로 노통을 설치할 경우, 경판의 최소 두께(mm)를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, P : 최고 사용압력(MPa), R : 접시모양 경판의 중앙부에서의 내면반지름(mm), σa : 재료의 허용인장응력(MPa), η : 경판자체의 이음효율, A : 부식여유(mm)이다.)
1
2
3
4
해설
육용강제 보일러에서 오목면에 압력을 받는 스테이 없는 접시형 경판에 노통을 설치하는 경우, 경판의 최소 두께는 로 구한다.
식의 구조를 뜯어보면 이해하기 쉽다. 압력을 견디는 데 필요한 계산 두께는 이고, 여기에 사용 중 부식으로 얇아질 몫인 부식여유 를 더해 실제 두께로 삼는다. 부식여유는 두께에 더해 주는 여유분이지 나누는 값이 아니므로 반드시 덧셈항이어야 한다.
단위로 검산해도 확인된다. 는 MPa(=N/mm²), 는 mm, 는 MPa, 는 무차원이므로 의 단위는 가 되어 와 더할 수 있다. 반면 부식여유 나 반지름 를 분자에 곱해 넣고 상수 1.5를 그냥 더하는 형태, 또는 허용인장응력과 이음효율을 처럼 더해 버리는 형태는 단위부터 성립하지 않는다.
물리적 의미도 짚어 두자. 사용압력 와 경판 반지름 가 클수록 두꺼워야 하므로 분자에 오고, 재료가 견디는 와 이음효율 가 클수록 얇아도 되므로 분모에 온다. 이음효율이 낮은(용접부가 약한) 경판일수록 두꺼워진다는 점이 가 분모에 있는 이유다.