육용강제 보일러에서 오목면에 압력을 받는 스테이가 없는 접시형 경판으로 노통을 설치할 경우, 경판의 최소 두께(mm)를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, P : 최고 사용압력(MPa), R : 접시모양 경판의 중앙부에서의 내면반지름(mm), σa : 재료의 허용인장응력(MPa), η : 경판자체의 이음효율, A : 부식여유(mm)이다.)
1
t=PR1.5σaη+At = \dfrac{PR}{1.5\sigma_a\eta} + A
2
t=1.5PR(σa+η)At = \dfrac{1.5PR}{(\sigma_a + \eta)A}
3
t=PA1.5σaη+Rt = \dfrac{PA}{1.5\sigma_a\eta} + R
4
t=ARσaη+1.5t = \dfrac{AR}{\sigma_a\eta} + 1.5
해설

육용강제 보일러에서 오목면에 압력을 받는 스테이 없는 접시형 경판에 노통을 설치하는 경우, 경판의 최소 두께는 t=PR1.5 σa η+At=\dfrac{PR}{1.5\,\sigma_a\,\eta}+A 로 구한다.

식의 구조를 뜯어보면 이해하기 쉽다. 압력을 견디는 데 필요한 계산 두께는 PR1.5σaη\dfrac{PR}{1.5\sigma_a\eta} 이고, 여기에 사용 중 부식으로 얇아질 몫인 부식여유 AA 를 더해 실제 두께로 삼는다. 부식여유는 두께에 더해 주는 여유분이지 나누는 값이 아니므로 반드시 덧셈항이어야 한다.

단위로 검산해도 확인된다. PP 는 MPa(=N/mm²), RR 는 mm, σa\sigma_a 는 MPa, η\eta 는 무차원이므로 PR1.5σaη\dfrac{PR}{1.5\sigma_a\eta} 의 단위는 (N/mm2)⋅mmN/mm2=mm\dfrac{(\mathrm{N/mm^2})\cdot \mathrm{mm}}{\mathrm{N/mm^2}}=\mathrm{mm} 가 되어 A[mm]A[\mathrm{mm}] 와 더할 수 있다. 반면 부식여유 AA 나 반지름 RR 를 분자에 곱해 넣고 상수 1.5를 그냥 더하는 형태, 또는 허용인장응력과 이음효율을 (σa+η)(\sigma_a+\eta) 처럼 더해 버리는 형태는 단위부터 성립하지 않는다.

물리적 의미도 짚어 두자. 사용압력 PP 와 경판 반지름 RR 가 클수록 두꺼워야 하므로 분자에 오고, 재료가 견디는 σa\sigma_a 와 이음효율 η\eta 가 클수록 얇아도 되므로 분모에 온다. 이음효율이 낮은(용접부가 약한) 경판일수록 두꺼워진다는 점이 η\eta 가 분모에 있는 이유다.