급수설비에서 급수펌프 설치 시 캐비테이션(cavitation) 방지책에… | [공조냉동기계산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 15년 1회차
급수설비에서 급수펌프 설치 시 캐비테이션(cavitation) 방지책에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
펌프의 회전수를 빠르게 한다.
2
흡입배관은 굽힘부를 적게 한다.
3
단흡입 펌프를 양흡입 펌프로 바꾼다.
4
흡입관경은 크게 하고 흡입 양정을 짧게 한다.
해설
캐비테이션은 흡입측 압력이 포화증기압 이하로 떨어질 때 발생하므로 흡입양정을 짧게 하고 흡입관경을 키우며 굽힘을 줄이는 것이 방지책이다. 펌프 회전수를 빠르게 하면 흡입측 압력이 더 낮아져 캐비테이션이 오히려 촉진되므로 방지책이 아니다.