모두CBT

엔탈피 13.1kcal/kg인 300m3/h의 공기를 엔탈피 9kcal… | [공조냉동기계산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 15년 1회차
엔탈피 13.1kcal/kg인 300m3/h의 공기를 엔탈피 9kcal/kg의 공기로 냉각시킬 때 제거 열량은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.)
1
1476kcal/h
2
1538kcal/h
3
1879kcal/h
4
1984kcal/h
해설

제거 열량은 Q=G×ΔhQ=G\times \Delta h로 구하며, 질량유량은 300×1.2=360 kg/h300\times1.2=360\ \mathrm{kg/h}, 엔탈피차는 13.19=4.1 kcal/kg13.1-9=4.1\ \mathrm{kcal/kg}이므로 360×4.1=1476 kcal/h360\times4.1=1476\ \mathrm{kcal/h}이다.