모두CBT

풍량 600m3/min, 정압 60mmAq, 회전수 500rpm의 특성… | [공조냉동기계산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 15년 1회차
풍량 600m3/min, 정압 60mmAq, 회전수 500rpm의 특성을 갖는 송풍기의 회전수를 600rpm으로 증가하였을때 동력은? (단, 정압효율은 50%이다.)
1
약 12.1kW
2
약 18.2kW
3
약 20.3kW
4
약 24.5kW
해설

송풍기 축동력은 L=Q×P6120×ηL=\dfrac{Q \times P}{6120 \times \eta}로 구하며, 500rpm에서 L1=600×606120×0.5=11.76 kWL_1=\dfrac{600\times 60}{6120\times 0.5}=11.76\ \mathrm{kW}이다. 회전수를 600rpm으로 올리면 동력은 회전수의 세제곱에 비례하므로 L2=11.76×(600500)3=20.3 kWL_2=11.76\times\left(\dfrac{600}{500}\right)^3=20.3\ \mathrm{kW}가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.