모두CBT

단상 변압기 3대를 3상 병렬 운전하는 경우에 불가능한 운전 상태의 결… | [공조냉동기계산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 15년 2회차
단상 변압기 3대를 3상 병렬 운전하는 경우에 불가능한 운전 상태의 결선 방법은?
1
△-△와 Y-Y
2
△-Y와 Y-△
3
△-△와 △-Y
4
△-Y와 △-Y
해설

변압기 3상 병렬운전은 위상변위가 같은 결선끼리(Δ-Δ↔Y-Y, Δ-Y↔Y-Δ)만 가능하며, 위상군이 다른 Δ-Δ와 Δ-Y를 병렬로 연결하면 위상차로 인해 순환전류가 흘러 운전이 불가능하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.