급수배관에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 15년 2회차
급수배관에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
배관시공은 마찰로 인한 손실을 줄이기 위해 최단거리로 배관한다.
2
주배관에는 적당한 위치에 플랜지 이음을 하여 보수점검을 용이하게 한다.
3
불가피하게 산형배관이 되어 공기가 체류할 우려가 있는 곳에는 공기실(air chamber)을 설치한다.
4
수질의 오염을 방지하기 위하여 수도꼭지를 설치할 때는 토수구 공간을 충분히 확보한다.
해설
배관 상 공기가 정체될 우려가 있는 곳에는 공기실(에어챔버)이 아니라 공기빼기 밸브(에어벤트) 등 공기 제거 장치를 설치해야 하며, 공기실은 주로 수격작용 방지용으로 쓰인다. 따라서 이 설명이 틀렸다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.