모두CBT

전공기식 공기조화에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 15년 2회차
전공기식 공기조화에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
덕트가 소형으로 되므로 스페이스가 작게 된다.
2
송풍량이 충분하므로 실내공기의 오염이 적다.
3
중앙집중식이므로 운전, 보수관리를 집중화할 수 있다.
4
병원의 수술실과 같이 높은 공기의 청정도를 요구하는 곳에 적합하다.
해설

전공기식은 냉온수 배관 없이 공기만으로 냉난방을 하므로 필요 풍량이 많아 오히려 덕트 스페이스가 커지는 방식이다. 따라서 "덕트가 소형으로 되어 스페이스가 작아진다"는 설명이 틀렸다.