실내의 현열부하가 7500kcal/h, 실내와 말단장치(diffuser… | [공조냉동기계산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 15년 3회차
실내의 현열부하가 7500kcal/h, 실내와 말단장치(diffuser)의 온도가 각각 27℃, 17℃일 때 송풍량은?
1
3125kg/h
2
2586kg/h
3
2325kg/h
4
2186kg/h
해설
현열부하 식 에서 송풍량을 질량유량으로 구한다. 공기 비열 0.24 kcal/kg·℃, 온도차 이므로 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.