덕트의 치수 결정법에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
등속법은 각 구간마다 압력손실이 같다.
2
등마찰 손실법에서 풍량이 10000m3/h 이상이 되면 정압재취득법으로 하기도 한다.
3
정압재취득법은 취출구 직전의 정압이 대략 일정한 값으로 된다.
4
등마찰 손실법에서 각 구간마다 압력손실을 같게 해서는 안 된다.
해설

정압재취득법은 분기 후 풍속 감소로 회복되는 정압을 다음 구간의 마찰손실에 충당하도록 덕트 치수를 정하므로, 각 취출구 직전의 정압이 거의 같은 값이 되어 풍량 밸런싱이 좋아진다. 등속법은 각 구간의 풍속\mathrm{풍속}이 같게 하는 방법이고, 등마찰손실법은 단위길이당 마찰손실을 같게 잡는 방법이므로 나머지 설명은 틀렸다.