모두CBT

실내 냉난방 부하 계산에 관한 내용으로 설명이 부적당한 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 15년 3회차
실내 냉난방 부하 계산에 관한 내용으로 설명이 부적당한 것은?
1
열부하 구성 요소 중 실내 부하는 유리면 부하, 구조체 부하, 틈새바람 부하, 내부 칸막이 부하 및 실내 발열부하로 구성된다.
2
열부하 계산의 목적은 실내 부하의 상태, 덕트나 배관의 크기 등을 구하기 위한 기초가 된다.
3
최대 난방 부하란 실내에서 발생되는 부하가 1일 중 가장 크게 되는 시각의 부하로서 저녁에 발생한다.
4
냉방 부하란 쾌적한 실내 환경을 유지하기 위하여 여름철 실내 공기를 냉각, 감습시켜 제거하여야 할 열량을 의미한다.
해설

최대 난방부하는 일사와 실내 발열이 없고 외기온이 가장 낮은 이른 새벽(일출 직전)을 기준으로 산정한다. 저녁에 발생한다는 설명은 틀렸다. 참고로 최대 냉방부하는 일사 축열이 누적된 오후 시간대에 나타난다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.