중앙식(전공기) 공기조화 방식의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 15년 3회차
중앙식(전공기) 공기조화 방식의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
중앙집중식이므로 운전, 보수관리를 집중화할 수 있다.
2
대형 건물에 적합하며 외기냉방이 가능하다.
3
덕트가 대형이고 개별식에 비해 설치 공간이 크다.
4
송풍 동력이 적고 겨울철 가습하기가 어렵다.
해설
전공기 방식은 필요한 열량을 모두 공기로 운반하므로 풍량이 많아 송풍 동력이 크고, 중앙 공조기에 가습기를 설치하므로 겨울철 가습은 오히려 용이하다. 따라서 "송풍 동력이 적고 가습이 어렵다"는 설명이 틀렸다. 중앙집중 보수관리, 대형 건물 적용과 외기냉방 가능, 대형 덕트로 인한 큰 설치 공간은 모두 전공기 방식의 특징이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.