펌프의 흡입 배관 설치에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 16년 1회차
펌프의 흡입 배관 설치에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
흡입관은 가급적 길이를 짧게 한다.
2
흡입관의 하중이 펌프에 직접 걸리지 않도록 한다.
3
흡입관에는 펌프의 진동이나 관의 열팽창이 전달되지 않도록 신축이음을 한다.
4
흡입 수평관의 관경을 확대시키는 경우 동심 리듀서를 사용한다.
해설
흡입 수평관에서 관경을 바꿀 때 동심 리듀서를 쓰면 관 윗부분에 단차가 생겨 공기가 고이고 이것이 캐비테이션과 흡입 불량의 원인이 되므로 관 윗면이 평평해지는 편심 리듀서를 쓴다. 흡입관을 짧게 하고 하중이나 진동이 펌프에 전달되지 않게 하는 것은 옳은 시공이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.