건물의 11층에 위치한 북측 외벽을 통한 손실열량은? (단, 벽체면적 … | [공조냉동기계산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 16년 1회차
건물의 11층에 위치한 북측 외벽을 통한 손실열량은? (단, 벽체면적 40m2, 열관류율 0.43W/m2·℃, 실내온도 26℃, 외기온도 -5℃, 북측 방위계수 1.2, 복사에 의한 외기온도 보정 3℃이다.)
1
약 495.36W
2
약525.38W
3
약 577.92W
4
약 639.84W
해설
외벽 손실열량은 로 구하며, 복사에 의한 외기온도 보정 3℃를 반영하면 설계 외기온도는 가 된다. 따라서 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.