건물의 11층에 위치한 북측 외벽을 통한 손실열량은? (단, 벽체면적 40m2, 열관류율 0.43W/m2·℃, 실내온도 26℃, 외기온도 -5℃, 북측 방위계수 1.2, 복사에 의한 외기온도 보정 3℃이다.)
1
약 495.36W
2
약525.38W
3
약 577.92W
4
약 639.84W
해설

외벽 손실열량은 q=KAΔt×kq=K A \Delta t \times k 로 구하며, 복사에 의한 외기온도 보정 3℃를 반영하면 설계 외기온도는 5+3=2C-5+3=-2\,^\circ\mathrm{C} 가 된다. 따라서 q=0.43×40×(26(2))×1.2=577.92Wq=0.43\times 40\times\left(26-(-2)\right)\times 1.2=577.92\,\mathrm{W} 이다.