600 rpm으로 운전되는 송풍기의 풍량이 400m3/min, 전압 40 mmAq, 소요동력 4 kW의 성능을 나타낸다. 이때 회전수를 700 rpm으로 변화시키면 몇 kW의 소요동력이 필요한가?
1
5.44kW
2
6.35kW
3
7.27kW
4
8.47kW
해설

송풍기의 소요동력은 회전수의 세제곱에 비례한다. P2=P1×(N2N1)3=4×(700600)3≒6.35 kWP_2 = P_1 \times \left(\dfrac{N_2}{N_1}\right)^3 = 4 \times \left(\dfrac{700}{600}\right)^3 ≒ 6.35\ \mathrm{kW}로 계산된다.