모두CBT

외기온도 13℃(포화 수증기압 12.83mmHg)이며 절대습도 0.00… | [공조냉동기계산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 16년 2회차
외기온도 13℃(포화 수증기압 12.83mmHg)이며 절대습도 0.008kg/kg일 때의 상대습도 RH는? (단, 대기압은 760mmHg이다.)
1
약 37%
2
약 46%
3
약 75%
4
약 82%
해설

절대습도 x=0.622PwP−Pwx=0.622\dfrac{P_w}{P-P_w}에 x=0.008x=0.008, P=760 mmHgP=760\ \mathrm{mmHg}를 대입하면 Pw≒9.65 mmHgP_w ≒ 9.65\ \mathrm{mmHg}이다. 상대습도는 RH=PwPs×100=9.6512.83×100≒75%RH=\dfrac{P_w}{P_s}\times100=\dfrac{9.65}{12.83}\times100≒75\%로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.