50Hz에서 회전하고 있는 2극 유도전동기의 출력이 20kW일 때 전동기의 토크는 약 몇 N·m 인가?
48
53
64
84
동기속도는 Ns=120×502=3000 rpmN_s=\dfrac{120\times50}{2}=3000\ \mathrm{rpm}Ns=2120×50=3000 rpm이며, 각속도로 환산하면 ω=2πNs60≈314.2 rad/s\omega=\dfrac{2\pi N_s}{60}\approx314.2\ \mathrm{rad/s}ω=602πNs≈314.2 rad/s이다. 토크는 T=Pω=20000314.2≈64 N⋅mT=\dfrac{P}{\omega}=\dfrac{20000}{314.2}\approx64\ \mathrm{N\cdot m}T=ωP=314.220000≈64 N⋅m이다.