건물의 시간당 최대 예상 급탕량이 2000kg/h 일때, 도시가스를 사… | [공조냉동기계산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 16년 3회차
건물의 시간당 최대 예상 급탕량이 2000kg/h 일때, 도시가스를 사용하는 급탕용 보일러에서 필요한 가스 소모량은? (단, 급탕온도 60℃, 급수온도 20℃, 도시가스 발열량 15000kcal/kg, 보일러 효율이 95%이며, 열손실 및 예열부하는 무시한다.)
1
5.6kg/h
2
6.6kg/h
3
7.6kg/h
4
8.6kg/h
해설
급탕에 필요한 열량은 이며, 가스 소모량은 이다.