온수 순환량이 560kg/h인 난방설비에서 방열기의 입구온도가 80℃, 출구온도가 72℃라고 하면 이 때 실내에 발산하는 현열량은?
4520kcal/h
4250kcal/h
4480kcal/h
4840kcal/h
방열기가 실내에 발산하는 현열량은 Q=m c Δt=560×1×(80−72)=4480 kcal/hQ=m\,c\,\Delta t=560\times1\times(80-72)=4480\ \mathrm{kcal/h}Q=mcΔt=560×1×(80−72)=4480 kcal/h이다.