자연순환식으로써 열탕의 탕비기 출구온도를 85℃(밀도 0.96876 k… | [공조냉동기계산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 17년 1회차
자연순환식으로써 열탕의 탕비기 출구온도를 85℃(밀도 0.96876 kg/L), 환수관의 환탕온도를 65℃(밀도0.98001 kg/L)로 하면 이 순환계통의 순환수두는 얼마인가?(단, 가장 높이 있는 급탕전의 높이는 10m 이다.)
1
11.25 mmAq
2
112.5 mmAq
3
15.34 mmAq
4
153.4 mmAq
해설

순환수두는 최고 높이와 왕복 배관의 밀도차로 구한다. H=h×(ρ2ρ1)=10×(980.01968.76)=10×11.25=112.5 mmAqH=h\times(\rho_2-\rho_1)=10\times(980.01-968.76)=10\times11.25=112.5\ \mathrm{mmAq}이다.