암모니아 냉동장치에서 팽창밸브 직전의 엔탈피가 128kcal/kg, 압… | [공조냉동기계산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 17년 1회차
암모니아 냉동장치에서 팽창밸브 직전의 엔탈피가 128kcal/kg, 압축기 입구의 냉매가스 엔탈피가 397kcal/kg이다. 이 냉동장치의 냉동능력이 12냉동톤일 때, 냉매순환량은? (단, 1냉동톤은 3320 kcal/h이다.)
1
3320 kg/h
2
3328 kg/h
3
269 kg/h
4
148 kg/h
해설

냉동능력은 12 RT×3320=39840 kcal/h12\ \mathrm{RT}\times3320=39840\ \mathrm{kcal/h}이며, 냉매순환량은 39840397128=39840269148 kg/h\dfrac{39840}{397-128}=\dfrac{39840}{269}\approx148\ \mathrm{kg/h}이다.