모두CBT

강관의 두께를 나타내는 스케줄번호(Sch No)에 대한 설명으로 틀린 … | [공조냉동기계산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 17년 2회차
강관의 두께를 나타내는 스케줄번호(Sch No)에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 사용압력은 P(kg/cm2), 허용응력은 S(kg/mm2)이다.)
1
노멀 스케줄번호는 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160(10종류)까지로 되어 있다.
2
허용응력은 인장강도를 안전율로 나눈 값이다.
3
미터계열 스케줄번호 관계식은 10×허용응력(S)/사용 압력(P)이다.
4
스케줄번호(Sch No)는 유체의 사용압력과 그 상태에 있어서 재료의 허용응력과 비(比)에 의해서 관두께의 체계를 표시한 것이다.
해설

미터계열에서 강관의 스케줄번호(Sch No)는 10×PS10\times\dfrac{P}{S}(P: 사용압력 kgf/cm², S: 허용응력 kgf/mm²)로 구하는 것이 옳다. 이 보기는 분자와 분모가 뒤바뀌어 10×허용응력/사용압력으로 표시되어 있으므로 틀린 설명이다.