두께 20cm의 콘크리트벽 내면에 두께 5cm의 스티로폼 단열 시공하고… | [공조냉동기계산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 17년 2회차
두께 20cm의 콘크리트벽 내면에 두께 5cm의 스티로폼 단열 시공하고, 그 내면에 두께 2cm의 나무판자로 내장한 건물 벽면의 열관류율은? (단, 재료별 열전도율(kcal/m ‧ h ‧ ℃)은 콘크리트 0.7, 스티로폼 0.03, 나무판자 0.15이고, 벽면의 표면 열전달률 (kcal/m2 ‧ h ‧ ℃)은 외벽 20, 내벽 8이다.)
1
0.31 kcal/m2 ‧ h ‧ ℃
2
0.39 kcal/m2 ‧ h ‧ ℃
3
0.41 kcal/m2 ‧ h ‧ ℃
4
0.44 kcal/m2 ‧ h ‧ ℃
해설
열관류율은 로 구한다. 이므로 이다.