모두CBT

냉동장치의 토출배관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 17년 3회차
냉동장치의 토출배관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?
1
관의 합류는 T이음보다 Y이음으로 한다.
2
압축기 정지 중에도 관내에 응축된 냉매가 압축기로 역류하지 않도록 한다.
3
압축기에서 입상된 토출관의 수평 부분은 응축기 쪽으로 상향 구배를 한다.
4
여러 대의 압축기를 병렬 운전할 때는 가스의 충돌로 인한 진동이 없게 한다.
해설

냉동장치 토출배관은 관의 합류를 T이음보다 Y이음으로 하고, 압축기 정지 중 응축냉매의 역류를 방지하며, 여러 대 병렬운전 시 가스충돌에 의한 진동을 막아야 한다. 압축기에서 입상된 토출관의 수평 부분은 응축기 쪽으로 하향 구배(끝내림 구배)를 주어야 하므로 응축기 쪽으로 상향 구배라는 설명은 틀렸다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.