수냉식 응축기를 사용하는 냉동장치에서 응축압력이 표준압력보다 높게 되는… | [공조냉동기계산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 17년 3회차
수냉식 응축기를 사용하는 냉동장치에서 응축압력이 표준압력보다 높게 되는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
1
공기 또는 불응축 가스의 혼입
2
응축수 입구온도의 저하
3
냉각수량의 부족
4
응축기의 냉각관에 스케일이 부착
해설
응축압력이 표준보다 높아지는 원인은 공기·불응축가스 혼입, 냉각수량 부족, 냉각관 스케일 부착 등이다. 응축수 입구온도가 저하하면 오히려 응축이 촉진되어 응축압력이 낮아지므로 이는 응축압력 상승 원인이 아니다.