어느 실내에 설치된 온수 방열기의 방열면적이 10m2 EDR일 때의 방열량(W)은?
1
4500
2
6500
3
7558
4
5233
해설

온수 방열기의 표준 방열량은 450 kcal/m2h450\ \mathrm{kcal/m^2 \cdot h}이며, 이를 W로 환산(1kcal/h=1.163W)하면 450×1.163523.4 W/m2450\times1.163 \approx 523.4\ \mathrm{W/m^2}이다. 방열면적 10m² EDR에 대한 방열량은 523.4×105233 W523.4\times10 \approx 5233\ \mathrm{W}이다.