모두CBT

통과 풍량이 350m3/min일 때 표준 유닛형 에어필터의 수는? (단… | [공조냉동기계산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 17년 3회차
통과 풍량이 350m3/min일 때 표준 유닛형 에어필터의 수는? (단, 통과 풍속은 1.5m/s, 통과 면적은 0.5m2이며, 유효면적은 80%이다.)
1
5개
2
6개
3
8개
4
10개
해설

필터 1개가 처리할 수 있는 풍량은 0.5 m2×0.8×1.5 m/s×60=36 m3/min0.5\ \mathrm{m^2}\times 0.8 \times 1.5\ \mathrm{m/s}\times 60 = 36\ \mathrm{m^3/min}이다. 필요한 필터 수는 350÷369.7350 \div 36 \approx 9.7이므로 10개가 필요하다.