모두CBT

급탕배관 계통에서 배관 중 총 손실열량이 15000kcal/h이고, 급… | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 1회차
급탕배관 계통에서 배관 중 총 손실열량이 15000kcal/h이고, 급탕온도가 70℃, 환수온도가 60℃일 때, 순환수량(kg/min)은?
1
1500
2
100
3
25
4
5
해설

순환수량은 손실열량을 물의 비열과 공급·환수 온도차로 나누어 구한다. G=qCΔt=150001×(7060)=1500 kg/hG=\dfrac{q}{C\,\Delta t}=\dfrac{15000}{1\times(70-60)}=1500\ \mathrm{kg/h}이고, 분 단위로 고치면 150060=25 kg/min\dfrac{1500}{60}=25\ \mathrm{kg/min}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.