공기조화기(AHU)의 냉·온수 코일 선정에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 1회차
공기조화기(AHU)의 냉·온수 코일 선정에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
코일의 통과풍속은 약 2.5m/s를 기준으로 한다.
2
코일 내 유속은 1.0m/s전후로 하는 것이 적당하다.
3
공기의 흐름방향과 냉온수의 흐름방향은 평행류보다 대향류로 하는 것이 전열효과가 크다.
4
코일의 통풍저항을 크게 할수록 좋다.
해설
코일 선정 시 통과풍속은 약 2.5 m/s(수분 비산 방지를 위해 3 m/s 이하), 코일 내 수속은 1.0 m/s 전후로 잡고, 공기와 냉온수를 대향류로 흘려 대수평균온도차를 크게 하는 것이 전열에 유리하다. 통풍저항이 커지면 송풍기 정압과 동력이 늘어나므로 저항은 작을수록 좋다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.