송풍 공기량을 Q[m3/s], 외기 및 실내온도를 각각 to, tr[℃]이라 할 때 침입외기에 의한 손실 열량 중 현열부하(kW)를 구하는 공식은?(단, 공기의 정압비열은 1.0kcal/kg·℃, 밀도는 1.2kg/m3이다.)
1
1.0×Q×(to - tr)
2
1.2×Q×(to - tr)
3
597.5×Q×(to - tr)
4
717×Q×(to - tr)
해설

침입외기의 현열부하는 qs=ρ Cp Q (to−tr)q_s=\rho\,C_p\,Q\,(t_o-t_r)로 구한다. 공기 밀도 1.2 kg/m31.2\ \mathrm{kg/m^3}와 정압비열 1.01.0을 곱하면 ρCp=1.2\rho C_p=1.2가 되므로, 풍량을 m3/s\mathrm{m^3/s}로 넣으면 qs=1.2 Q (to−tr) kWq_s=1.2\,Q\,(t_o-t_r)\ \mathrm{kW}이다. 597.5나 717은 잠열부하 계수이므로 현열 계산에는 쓰지 않는다.